    问答详情:

     

            1、基层处理:必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平渗漏处须先进行堵漏处理。

            2、预先处理天沟底部两侧、接头、咬口需要用聚氨酯密封胶嵌缝隙,在用涂料抹平。做到边口弧顺?#19981;?#19981;积水。
    3、天沟中的落水口部位也同样要做到咬口、接头处密实、填平。注意下水口不能高,或则要积水处理完毕在进行整体施工作业。
    4、A组份与B组份的重量比为1:2,涂料混合后应充分搅拌均匀,涂膜厚度一般在2.5MM,分5次涂布,每层用量应小于0.6kg/m2。(间隔?#23478;?#26172;夜)
    5、刮?#29627;焊?#25454;防水层的设计要求用刮板进行?#25239;巍?br /> 6、按照打底层稀释后0.3kg每平米的用量 均匀涂布每个角落,角落处应用硬?#35813;?#21047;循环刷?#22797;危?#31561;涂层干固后,用圆型木棍进行无纺布(60-80克)铺垫马上施工0.4kg/平米的用量中层聚氨酯水涂料,等待中层干固后,第三层聚氨酯施工量?#27982;?#24179;米0.4kg进行涂布,等干固后再进行第二层无纺布(60-80克)铺垫并马上进行上层聚氨酯施工0.4kg/平米,干固后即可进行表面层0.4kg/平米施工的次序完成。各层之间的时间间隔?#29992;?#19968;层涂膜干固不粘为准。最后涂水性沥青基防水涂料保护层,当涂料有沉淀时应随时搅拌均匀,每一人次刮料时,先将料桶底部搅动几下,以免沉淀。
    7、施工?#25215;?#20808;做节点附加层,然后再大面积?#25239;巍?#36716;角及立面的涂层应薄刷多遍,不得有流淌,堆积现象。
    8、刮膜要均匀,不能有局部沉积,并要求多?#25239;渭复?#20351;涂料与基层之间不留气泡,粘结严车实。
    9、每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚 或过薄。
    10、最佳施工温度应在5-30摄氏度,涂膜施工完毕?#24418;?#22266;化时,应注意保护,以免破坏防水层。